Espacio colaborativo profesional para instaladores autorizados SEC, ingenieros, técnicos y estudiantes. Preguntas sobre normativa RIC, fallas de terreno, automatización, electrónica y dimensionamiento.
Cálculo de caída de tensión en alimentador trifásico de 120m según RIC N°03
C
Carlos MéndezInstalador Autorizado SEC Clase A
204 vistas5 respuestas
Estimados colegas, estoy diseñando un alimentador trifásico en 380V con una corriente de cálculo de 48 A en régimen permanente para un galpón industrial. La distancia desde la mufa general hasta el TDF es de 120 metros canalizado bajo tierra en tubería PVC Schedule 40 con conductores monopolares de cobre clase 2 con aislamiento H07Z1-K.
Según la tabla del RIC N°03, la caída máxima admitida para el alimentador no debe superar el 3% (11.4 V). Al calcular con sección 16 mm² obtengo aproximadamente 2.85% de caída, lo cual está muy al límite si consideramos una pequeña fluctuación de temperatura estival o armónicos leves. ¿Recomiendan subir inmediatamente a 25 mm² para garantizar holgura y futura ampliación?
Datos Técnicos / Fórmulas / Código
ΔV (%) = (√3 · I · L · ρ · cos φ) / (S · V_linea) · 100
S = 16 mm² -> ΔV = 10.82 V (2.84%)
S = 25 mm² -> ΔV = 6.92 V (1.82%)
RIC-03 Alimentadores Caída-de-Tensión SEC
Respuestas de la Comunidad (5)
A
Alejandro SilvaIngeniero de Proyectos Eléctricos
Respuesta Recomendada 10/09/2026
Absolutamente Carlos. Recuerda además que el RIC N°04 en canalizaciones subterráneas exige aplicar factor de corrección por agrupamiento y por temperatura del terreno (generalmente 25°C o 30°C según la zona central). Con 25 mm² no solo quedas con un 1.82% de caída de tensión, sino que reduces considerablemente las pérdidas por efecto Joule a largo plazo. En obras industriales esa diferencia de costo se amortiza en el primer año de operación continua.
H
Hernán MoralesSupervisor de Montaje
11/09/2026
Totalmente de acuerdo con Alejandro. Además considera el radio de curvatura y la facilidad de tiro en las cámaras de paso intermedias. Si colocas tubería de 63mm o 75mm el cable de 25mm² pasará sin problemas. Mejor ir a la segura en la tramitación del TE-1.
M
Mauricio LaraIngeniero Electrico
11/09/2026
Recomiendo tambien verificar el factor de llenado de la tuberia segun RIC N04 para evitar sobrecalentamiento en el conductor.
F
Felipe TorresInstalador SEC
11/09/2026
Confirmado con conductor de 25mm2 queda impecable para la tramitacion del TE1.
C
Carlos InspectorInstalador Autorizado SEC
11/09/2026
Revision realizada en terreno: caida de tension medida en 1.8% cumpliendo RIC N03 a plena carga.
Dejar una Aportación o Respuesta Técnica
Comparte tu criterio técnico, normativa aplicable (RIC SEC / IEC) o experiencia de terreno. Mantén siempre un lenguaje respetuoso y libre de promociones comerciales.