Falla recurrente OCF (Sobrecorriente) en variador ATV320 al desacelerar motor de 7.5 kW
R
Rodrigo PalmaTécnico en Automatización & Control
149 vistas1 respuestas
Buenas tardes a todos. Tengo un variador Schneider Altivar ATV320 controlando un motor de 7.5 kW acoplado a una cinta transportadora con bastante inercia. Al momento de aplicar orden de parada, cuando la frecuencia desciende de 20 Hz a 0 Hz, el variador se va a falla de sobrecorriente o sobretensión de bus DC.
Tengo la rampa de desaceleración en 6 segundos. ¿Es indispensable añadir una resistencia de frenado dinámico, o se puede resolver ajustando el modo de frenado por inyección DC o rampa adaptativa?
Datos Técnicos / Fórmulas / Código
Parámetros actuales:
- Modo de control: VVC+ (Vectorial sin sensor)
- DEC (Rampa desaceleración): 6.0 s
- Tipo de parada: Rampa
VFD Schneider Altivar Automatización Frenado
Respuestas de la Comunidad (1)
C
Claudio NavarreteEspecialista en Accionamientos VFD
Respuesta Recomendada 11/09/2026
Hola Rodrigo. El problema ocurre porque la carga mecánica tiene inercia y arrastra al motor, convirtiéndolo en generador. Esa energía regenerativa sube la tensión del bus de continua y satura los IGBT. Tienes dos alternativas: 1) Si el proceso permite que la cinta se detenga por inercia libre, cambia el parámetro de parada de 'Rampa' a 'Rueda Libre' (Coast to Stop). 2) Si requieres frenado rápido y controlado en 6 segundos, obligatoriamente requieres conectar una resistencia de frenado en los bornes PB y PA/+ activando el 'Braking Chopper' en el menú de configuración del variador.